发新帖

[电线燃烧] 阻燃耐火WDZAN电线电缆检测认证要求全面解析

[提交至百度]
时间:2018-2-25 16:48 0 387 | 复制链接 |

1分钟快速注册,QQ|微信|百度|360帐号可登录

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 qh360_login 

x
        
建筑内的电线电缆必须具备阻燃耐火性能,已经成为建筑设计行业最基本的要求,包括信息传递、电力运输、设备控制都离不开电线电缆,随着我国对建筑物设计要求越来越高,电线电缆的阻燃耐火性能要求是越来愈高。不仅国家消防部门对阻燃电缆有强制要求,建筑设计安装过程中都对电线电缆的阻燃要求非常重视。

1513501129173050.jpg

1.阻燃
在规定实验条件下,试样被燃烧,在撤去火源后,火焰在试样上的蔓延仅在限定范围内并且自行熄灭的特性,即具有阻止或者延缓火焰发生或蔓延的能力。
一般阻燃电缆都是在产品中添加阻燃剂,阻燃剂目前主要有有机和无机,卤素和非卤。因为卤素的毒性较大,室内电线电缆用的往往都是无卤的阻燃剂。
欧洲对于阻燃电缆的标准有如下几个:
EN 60332-1-2 单根绝缘电线电缆1 千瓦预混合型火焰垂直蔓延测试
EN 60332-2-2 小规格单芯绝缘细电线电缆扩散型火焰垂直蔓延测试
EN 60332-3-21 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延测试 A F/R 类
EN 60332-3-22 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延测试 A 类
关于单根垂直燃烧和成束燃烧的要求,欧洲与2017年7月1日强制执行了CPR认证的要求,强制要求如下两项标准。捡证网在之前的文章中也详细做过解读:
EN 50399:2011+A1:2016电缆在燃烧状态下的通用测试,火焰蔓延试验中测量热释放量和冒烟量。
EN 60332-1-2 单根绝缘电线电缆1 千瓦预混合型火焰垂直蔓延测试
其实国内也已经把欧洲阻燃耐火电缆的要求消化吸收了,根据GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆通则,公安消防部的GA 306.1阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求中都详细对耐火阻燃电缆做了详细的技术要求。
国标对应的测试标准是:
  GB/T 18380( 电缆和光缆在火焰条件下的燃烧试验》主要几个部分如下:
  - 第11 部分: 单根绝缘电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置;
  - 第22 部分: 单根绝缘细电线电缆火焰垂直蔓延试验扩散型火焰试验方法;
  - 第31 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验试验装置;
  - 第32 部分:垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A F/ R 类;
  - 第33 部分: 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验A 类;
  - 第34 部分: 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验B 类;
1513500934239125.png
捡证网咨询QQ:495226609   电话:136 3648 3412
2.耐火
在规定的火源和时间下燃烧时能持续地在指定状态下运行的能力,即保持选路完整性的能力。
GB/T 19216—2003《在火焰条件下电缆或光缆的线路完整性试验》分为四个部分:
第 11 部分:试验装置——火焰温度不低于 750℃ 的单独供火
第 21 部分:试验步骤和要求——额定电压 0.6/1.0 kV 及以下电缆
第 23 部分:试验步骤和要求——数据电缆
第 25 部分:试验步骤和要求——光缆
1513500946875933.png
国外对于耐火电缆使用非常广泛的标准是英国BS 6387和BS 8491这两个标准,BS 6387规定的性能要求、提供机械和防火测试的试验方法,适用于额定电压不超过1KV的电缆,矿物绝缘电缆适用于BS 6207,CWZ是对防火电缆要求最高的几个等级。
BS 6387是针对线径小于20mm的防火电缆,线径大于20mm的电缆适用的标准是BS 8491. 需要注意的是这个标准最高的耐火要求是耐火120min比BS6387短了60分钟。
  公安消防部门制定过阻燃耐火电缆主要标准如下:
GA 306-2007(( 阻燃及耐火电缆塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求》分为两个部分:
-第1 部分:阻燃电缆;
-第2 部分:耐火电缆。
3.无卤性能
低烟无卤是阻燃防火电缆的常用要求,卤素气体是需要严格控制的要求,IEC国际电工委员会很早就对电缆的无卤要求有了非常明确的要求和测试标准,GBT 17650 等同采用国际电工委员会标准IEC 60754《取自电缆或光缆的材料燃烧时使出气体的试验方法》进行制定, 由于等铜采用IEC 标准,本标准中所用各物理量的计量单位均与IEC 60754 完全等同。
GBT 17650《取自电缆或光缆的材料燃烧时使出气体的试验方法》的总标题下分为以下两部分:
第1 部分: 卤酸气体总量的测定
第2 部分: 用测量pH 值和电导率来测定气体的酸度

1513500954139037.png
4.烟密度
烟密度是指电缆在规定的试验条件下发烟量的量度,它是用透过烟的光强度衰减量来描述的。主要指标是透光率和烟释放总量,烟密度越大的电缆,对火灾时疏散人员和灭火越为不利。
国标GBT 17651等同采用国际电工委员会IEC 61034(( 电缆或光缆在特定条件下燃烧的烟密度测定》第1 部分《试验装置》和第2 部分《试验步骤主要要求进行制定》。
1513500959274442.png
综上所述,阻燃耐火电缆主要是对电缆4个方面的要求,阻燃、耐火、烟密度、酸度四个性能。随着国家的经济的不断发展,供给侧改革越来越快,招投标的越来规范,未来对于电缆的质量要求只会越来越高,电缆厂家不仅需要掌握这些基本的防火阻燃的特性,更重要的是改进自己的生产工艺,采购符合要求的原材料,拿到权威部门的检测报告,这样才能在未来产业升级的过程中,让自己的企业利于不败之地。
      
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qh360_login 

本版积分规则

关闭

快领红包上一条 /2 下一条

免费送金钱 安规仪器 测试耗材 积分充值 证书查询 机构导航 安规标志 美华博客 焦点图片 标准搜索 论文搜索 高级搜索 其它工具
快速回复 返回列表 返回顶部