  一、 新版 GB/T12706.1-2008

  1. 电缆型号代码的变化

  1.1 规范的电力电缆产品型号表示法:

1(6).jpg

  1.2 电缆型号中各种符号的变化

  1.2.1 导体代号

2(4).jpg

  变化和解读:

  ① 在新旧标准版本中规定硬结构导体可以使用 GB/T3956 中第1 种或第2 种导体,老版本规定铜导体在产品型号中代号省略,而在新版中只规定了第2 种铜导体可 以省略,如果采用第 1 种导体是否也可以省略?

  ② 在新旧标准版本中规定软结构导体给以使用 GB/T3956 中第5 种导体,老版本中没有规定软铜导体的代号,而在新版中规定软铜导体的代号(R)。

  1.2.2 绝缘代号

3(1).jpg

  变化和解读:

  在 GB/T12706.1 中只规定了采用四种材料作为绝缘材料,前三种材料代号没有变化,第四种材料(硬乙丙橡胶绝缘)代号由"HE"变为"EY"。当采用其他材料作为电缆绝缘时,应如何对待?

  1.2.3 挤包的内衬层和隔离层(护套)代号

4(2).jpg

  变化和解读:

  ① 新标准取消了挡潮层聚乙烯护套材料;什么叫挡潮层聚乙烯护套材料?

  ② 在新版标准中将"聚乙烯护套"改成"聚乙烯或聚烯烃护套",范围更广,能适 用于无卤低烟系列产品的型号中;

  ③ 对"弹性体护套"的解释应注意:如果订货合同中没有明确规定"弹性体护套" 的材料类别(氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物为基材的混合物),则采用何种材料由制造企业决定。氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯的性能如何?

  1.2.4 铠装代号

  在新老标准中对铠装材料代号没有发生变化。

  双钢带铠装 2

  细圆钢丝铠装 3

  粗圆钢丝铠装 4

  (双)非磁性金属带铠装 6

  非磁性金属丝铠装 7

  解读:

  ① 在产品标准中有扁金属线铠装类型,但在电缆代码中没有给定,今后如果用到扁 金属线铠装类型的产品,如何表述?什么情况下可以使用扁金属线铠装?只有当铠装前电缆直径大于 15mm 是才能

  使用扁金属线铠装(第 12.5 条 )。

  ② 在产品标准中没有明确"细圆钢丝"和"粗圆钢丝"直径的分界线,在具体产品 中如何表述?

  ③ GB/T2952 中"细圆钢丝"和"粗圆钢丝"直径的分界线为:细圆钢丝直径:0.8~3.15mm;

  粗圆钢丝直径:4.0~6.0mm;

  ④ (双)非磁性金属带铠装材料为不锈钢带、铝或铝合金带等。

  ⑤ (双)非磁性金属丝铠装材料为不锈钢丝、铜丝或镀锡铜丝、铜合金丝或镀锡铜合金丝、铝丝或铝合金丝等。

  1.2.5 外护套代号

5(2).jpg

  变化和解读:

  ① 在新版标准中将"聚乙烯外护套"改成"聚乙烯或聚烯烃外护套",范围更广, 能适用于无卤低烟系列产品的型号中;

  ② 对"弹性体外护套"的解释应注意:如果订货合同中没有明确规定"弹性体护套" 的材料类别(氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯或类似聚合物为基材的混合物),则采用何种材料由制造企业决定。氯丁橡胶、氯磺化聚乙烯的性能如何?

  1.2.6 对一些非常规的产品型号要适应

  VRV VVR(邮电部) YJRV

  ERF

  YJV73 或

  YJV63

  EYRF

  WDZB-YJY23

  YJY22

  2. 引用标准的变化

  2.1 应用了新版 GB/T2951-2008; 引用了新版 GB/T3048-2007.

  2.2 增加的引用标准有:

  GB/T3048.10 电线电缆电性能试验方法 第10 部分 挤出护套火花试验

  GB/T 6995.5-2008 电线电缆识别标志方法 第5 部分  电力电缆绝缘线芯识别标志

  GB/T11091-2005 电缆用铜带

  GB/T17650.1-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法 第1部 分卤酸气体总量的测定

  GB/T17650.2-1998 取自电缆或光缆的材料燃烧时释放出气体的试验方法 第2部 分用测量 pH 值和电导率来测定气体的酸度

  GB/T17651.2-1998 电缆或光缆在特定条件下燃烧烟密度测定 第2 部分 试验步

6.jpg

7.jpg

  GB/T18380.35-2008 电缆或光缆在火焰条件下燃烧试验 第 35 部分 垂直安装的成束电线电缆火焰垂直蔓延试验 C 类( idt IEC332-3-24:2000)

  GB/T19666 -2005 阻燃和耐火电线电缆通则 该通则中的产品名称规定如下:

  ZA 阻燃 A 类

  ZB 阻燃 B 类

  ZC 阻燃 C 类

  ZD 阻燃 D 类

  WDZ 无卤低烟阻燃

  WDZA 无卤低烟阻燃 A 类

  WDZB 无卤低烟阻燃 B 类

  WDZC 无卤低烟阻燃 C 类

  WDZD 无卤低烟阻燃 D 类

  YB/T024-2008 铠装电缆用钢带

  IEC60684-2 绝缘软管 第2 部分 试验方法

  氟含量试验方法

  3. 产品结构的变化

  3.1 电缆绝缘线芯结构的变化

  在老标准中,根据附录A"确定护层尺寸的假设直径计算方法"中可以知道其导体芯数从1 芯到61 芯(等截面情况),不等截面情况是只有3+1 结构;

  在新版标准中,根据附录A"确定护层尺寸的假设直径计算方法"中可以知道其导体芯数从1 芯到61 芯(等截面情况),不等截面情况是有3+1 结构、3+2(或3+1+1)结构和 4+1 结构; 解读:

  新版标准解决了多年的一个问题,就是低压电力电缆所谓5 芯不等截面电缆问题,即:3+2 结构和 4+1 结构,而且给出了成缆直径的假设直径计算方法:

  a) 所有导体标称截面相同的电缆

  Df = kDc

  b) 有一根小截面的四芯电缆

  Df = 2.42(3Dc1 + Dc2 )/4 c) 有一根小截面的五芯电缆

  Df = 2.70(4Dc1 + Dc2 )/5 d) 有二根小截面的五芯电缆

  Df = 2.70(3Dc1 + Dc2 + Dc3)/5

  3.2 多芯电缆中性线和保护线导体标称截面的规定

  在老标准附录E 规定了3+1 结构的第四芯导体截面与主线芯截面的关系;而在新标准附录D 的表D.2 中规定了多芯电缆中性线和保护线导体标称截面与主导体的关系。

  解读:

  ① 老标准中3+1 结构中第四芯截面是接近或等于主截面一半的标称截面;

  ② 新标准中规定了中性线和保护线较小导体的标称截面是接近或等于主截面一 半的标称截面,但是没有规定不等截面电缆3+1+1 形式中,另外一个小截面 导体的标称截面,但是我们可以理解为,另外一个小截面导体肯定比第一个 小截面导体的截面要小,但小多少要根据用户要求或标书要求确定,不能随

  意确定。

  3.3 同心导体(第 10 条)

  什么叫同心导体?

  同心导体与铜丝屏蔽有什么区别?

  总截面的区别?

  对电缆结构的要求?前者一定要有内衬层,后者不一定老标准对同心导体的间隙没有规定,新版标准对间隙有要求,应与铜丝缠绕屏蔽要求相同。

  4. 电缆用材料的变化及其性能要求

  4.1 导体材料导体材料没有变化。但要注意:新标准中强化了软结构的概念。

  4.2 绝缘材料绝缘材料没有变化。

  PVC/A

  XLPE

  EPR/HEPR

  但在新标准中增加了一句话:"无卤电缆的绝缘应符合表 23 的规定",也就是説如果电缆的护套材料选择了无卤材料,那么绝缘也应该是无卤的材料。

  4.3 填充材料当电缆的护套材料是非无卤型的(ST8),其填充材料与老标准比没有变化。如果电缆的护套是 ST8 无卤低烟聚烯烃材料,那么填充材

  料应采用无卤低烟型的,除了满足一般要求外,还应满足下列特殊要求:

8.jpg

10_1(1).jpg

  4.4 隔离套或内衬层

  当电缆的护套材料是非无卤型的(ST8),其隔离套或内衬层材料与老标准比没有变化。如果电缆的护套是 ST8 无卤低烟聚烯烃材料,那么隔离套或

  内衬层材料应采 用无卤低烟型的,除了满足一般要求外,还应满足无卤混合物特殊要求。

  如何理解"用于内衬层的材料应适合电缆的运行温度并和电缆绝缘材料相容"? 隔离套或内衬层材料的性能是否要考核?

  4.5 钢带

  新标准中增加了对钢带应符合YB/T024-2008 的要求。而铝或铝合金带的性能还没有具体要求。

  4.6 外护套材料

  在新标准中新增加了ST8 无卤低烟聚烯烃材料,其性能要求如下:

  a) 老化前抗张强度 ≥ 9.0 N/mm2

  断裂伸长率 ≥ 125%

  b) 空气箱老化试验 100℃×168h

  老化后抗张强度 ≥ 9.0 N/mm2 ,老化前后变化率不超出 ±40%

  断裂伸长率 ≥ 100% ,老化前后变化率不超出 ±40%

  c) 高温压力 80℃

  d) 低温性能(拉伸、卷绕、冲击) -15℃

  e) 吸水试验70℃×24h 最大增加重量为 10mg/cm2

  f) 无卤特性(酸气含量、氟含量、pH 值和电导率)

  5. 成品电缆新增加的检测项目

  对于 ST1 、ST2 、ST3 、ST7 、SE1 外护套所对应的电缆,其检测项目没有发生变化;

  对于新增加了ST8 无卤低烟聚烯烃外护套,除了增加了相应的填充材料、隔离套或内衬层材料的无卤特性外,也增加了相应的成品电缆检测项目:

  a) 成束燃烧试验

  b) 烟发散试验(烟密度试验)

  6. 外护套厚度问题

  6.1 外护套厚度的考核要求发生了变化

11_1.jpg

12_1.jpg

  6.2 外护套厚度计算例题

  计算 YJV22 0.6/1 3×120+1×70 电缆的内衬层厚度、钢带尺寸和外护套厚度。

  假定电缆的内衬层是绕包型结构。

  (每计算一步要修约到小数点后一位)

  第一步:查 GB/T12706.1-2008 附录 A 中表 A.1

  主截面 120mm2 的导体假设直径 dl1=12.4mm;

  中性导体 70mm2 的导体假设直径 dl2=9.4mm;

  第二步:查 GB/T12706.1-2008 标准中表 5

  主截面 120mm2 导体的绝缘厚度 ti1=1.6mm;

  中性导体 70mm2 导体的绝缘厚度 ti2=1.4mm;

  第三步:计算绝缘线芯的假设直径

  D c1= dl1 +2 ti1=12.4+3.2=15.6mm

  D c2= dl2 +2 ti2=9.4+2.8=12.2mm

  第四步:成缆直径计算

  Df = 2.42(3Dc1 + Dc2 )/4 =2.42×(3×15.6+12.2)/4=35.7mm

  第五步:内衬层的直径(DB)计算

  DB= Df +2tB

  由于 Df 为 40mm 及以下,tB 取 0.4mm; 当 Df 大于 40mm ,tB 取 0.6mm;

  所以 DB= Df +2tB = 35.7 +2×0.4=36.5mm

  第六步:内衬层厚度和钢带尺寸确定

  依据 DB 的数据查 GB/T12706.1-2008 标准中表10,钢带厚度为 0.5mm,宽度不考核。

  依据钢带的厚度查 GB/T12706.1-2008 标准中第 12.7 条,得电缆的内衬层和附加包带垫层的总厚度标称值应为 0.4+0.8=1.2mm。

  第七步:外护套厚度确定

  铠装外的假设直径(DX)计算

  DX= DA+4tA

  DA 为铠装前直径

  tA 钢带厚度

  DX= DA+4tA =36.5+4×0.5=38.5mm

  依据 GB/T12706.1-2008 标准中第 13.3 条规定

  TS=0.035D+1.0=0.035×38.5+1.0=2.3mm.

  所以该电缆的护套标称厚度为 2.3mm。

  7. 火花试验问题

  新标准中增加了隔离套和外护套的火花试验内容。

  什么叫隔离套?

  为什么隔离套要进行火花试验?

  挤出型内衬层要不要进行火花试验?

  是不是所有的外护套都要进行火花试验?

  火花试验时应注意的一些事项。

  8. 敷设和安装后电气试验问题

  a) 要充分理解电缆安装时的最小弯曲半径问题

  b) 安装时的环境温度要求问题

  对于 PVC 护套电缆,安装环境温度不宜低于 0℃;其他护套电缆未规定。

  c) 安装后耐电压试验新老标准规定的差异

14_1(1).jpg

  10. 成品电缆标志内容的规定

  成品电缆表面标识和绝缘线芯分色要求在附录 D.3 中进行了规定

  a) 电缆表面标志:应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。应符合 GB/T6995.3-2008 的要求。

  b) 电缆绝缘线芯标志应符合 GB/T6995.5-2008 的要求。

  11. 正在考虑中的试验项目

  a) 外护套的紫外线试验

  b) 无卤低烟材料的毒性试验
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册 qh360_login 