[中国GB] 吴长顺专家解读GB/T 12706.3

[提交至百度]
时间:2018-12-17 15:20 0 135 | 复制链接 |

1分钟快速注册,QQ|微信|百度|360帐号可登录

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?立即注册 qh360_login 

x

  三、 新版 GB/T12706.3-2008

  1. 电缆型号代码的变化

  变化部分与 GB/T12706.2-2008 相同。

  注意:阻燃、无卤低烟电缆的型号

  由于GB/T12706.3-2008 标准中没有采用ST8 外护套材料,也没有应用GB/T19666-2005 标准,所以在阻燃和无卤低烟方面与 GB/T12706.1-2008 标准比较, 有区别。

  注意: 对一些非常规的产品型号要适应

  YJV73 或 YJV63

  EF24 或 EY24

  YJSV22 -26/35 1×240/25 :交联聚乙烯绝缘铜丝屏蔽聚氯乙烯内护套钢带铠装 聚氯乙烯护套电力电缆,额定电压为 26/35kV,单芯铜导体,标称截面 240mm2,铜丝屏蔽标称截 面25mm2。

  2. 引用标准的变化

  2.1 引用了新版 GB/T2951-2008;

  2.2 引用了新版 GB/T3048-2007;

  2.3 增加的引用标准有:

  GB/T3048.10 电线电缆电性能试验方法 第 10 部分 挤出护套火花试验

  GB/T11091-2005 电缆用铜带

  YB/T024-2008 铠装电缆用钢带

  JB/T10181.1~JB/T10181.6 电缆载流量计算

  IEC60229-2007 具有特殊保护作用的挤包的电缆外护套的试验

  JB/T 10696.6-2007 电线电缆机械和理化性能试验方法 第 6 部分 挤出外护套刮磨试验

  3. 产品结构的变化

  3.1 导体标称截面的变化

  老版标准中导体标称截面最大到 1000mm2, 新版标准中导体标称截面最大到1600mm2。

  在表 5 中增加了"对于大于 1000 mm2 导体,可以增加绝缘厚度以避免安装和运行时的机械损伤"的描述。

  3.2 屏蔽结构的变化

  新版标准取消了老板标准中附录 G,在半导体屏蔽和金属屏蔽要求的叙述方面 有一些变化。

  3.2.1 导体屏蔽要求

31_1.jpg

  3.2.2 绝缘屏蔽要求

31_2.jpg

  3.2.3 金属屏蔽要求的变化

31_3.jpg

32_1.jpg

  变化与解读:

  ① 新标准取消了铜丝屏蔽任何两根相邻铜丝间隙应不大于 8mm 的要求;

  ② 新标准中增加了对软铜带的技术要求,应符合 GB/T11091-2005 的规定;

  ③ 无论在老标准还是在新标准中都说明了一点,铜丝屏蔽标称截面的选择取决于故障电流的容量。

  3.3 在检测中发现的屏蔽质量问题

  3.3.1 导体屏蔽和绝缘屏蔽厚度

  厚、薄问题

  偏心问题

  3.3.2 铜带屏蔽

  厚度问题

  搭盖率问题

  4. 电缆性能要求的变化

  4.1 绝缘平均厚度和绝缘偏心度

  新版标准中增加了绝缘偏心度的考核要求,取消了绝缘平均厚度的考核要求,仅仅考核绝缘最薄处厚度和绝缘偏心度:

33_1(1).jpg

  绝缘平均厚度考核要求的取消对中压交联电缆绝缘原材料消耗来说是一场革命.

  4.2 屏蔽铜带

  屏蔽铜带的要求应符合 GB.T11091-2005 的要求。

  4.3 钢带

  新标准中增加了对钢带应符合 YB/T024-2008 的要求。

  新标准中明确规定可以使用涂漆钢带。

  目前钢带存在的质量问题

  厚度

  搭盖率

  涂层问题(容易生绣)

  4.4 隔离套和外护套的火花试验 新标准中增加了多隔离套和外护套的火花试验要求。

  4.5 外护套厚度

  外护套厚度的考核要求发生了变化

34_1.jpg

  4.6 局部放电试验

  4.6.1 取消了抽样试验和型式试验中常态下局部放电试验的项目,直接从弯曲试验开始。

  4.6.2 局部放电抽样试验和型式试验要求的变化变化部分与 GB/T12706.2-2008 相同。

  4.7 增加了"挤包外护套刮磨试验"

  4.8 安装后电气试验的变化

  a) 要充分理解电缆安装时的最小弯曲半径问题

  b) 安装时的环境温度要求问题对于PVC 护套电缆,安装环境温度不宜低于0℃;其他护套电缆未规定。

  e) 安装后耐电压试验

  新老标准规定的差异

35_1.jpg

  变化与解读:

  ① 新标准中增加了推荐外护套耐电压的试验要求。如果要进行此项试验,外护套的外表面如何进行加工处理?

  ② 老标准先采用交流耐电压直流耐压试验,直流耐压试验作为替代方法,而新标准 取消了直流电压试验,可以使用频率应为 20Hz~300Hz 交流进行耐电压试验, 而且试验电压为    22U0,持续 60 分钟。

  ③ 新标准中作为替代,可以施加正常系统电压 U0,持续24h。

  5. 成品电缆标志内容的规定

  成品电缆表面标识要求在附录 G.2 中进行了规定。

  电缆表面标志:应有制造厂名称、产品型号及额定电压的连续标志,标志应字迹清楚、容易辨认、耐擦。应符合 GB/T6995.3-2008 的要求。

  在新版标准中电缆绝缘线芯标识没有规定。

  如何标识?

  6. 型式试验的等效性问题

  具有特定电压和导体截面的一种型式的电缆通过了本部分( GB/T12706.3-2008)的型式试验后,对于具有其他导体截面和或额定电压的电缆型式批准仍然有效,只要满足下列三个条件:

  a) 绝缘和半导电屏蔽材料、以及所采用的制造工艺相同;

  b) 导体截面不大于已试电缆,但是如果已试电缆的导体截面为95 ~630mm2(含)之间,那么 630 mm2 及以下的所有电缆也有效;

  c) 额定电压不高于已试电缆。型式批准与导体材料无关。

  7. 在 GB/T12706.3-2008 标准中为什么没有 ST8 护套材料?